Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, как определить температуру удаляемого воздуха из промышленного помещения со значительными теплоизбытками в ХП (732кВт).
Нашел 3 формулы:
tух=tпр+(tрз-tпр)/m (1)
tух=tрз+В(Н-hрз) (2)
tух=tпр+ Кt(tрз-tпр) (3)
Помещение пищевого производства, персонал отсутствует.Все теплоизбытки исходят от нагретых закрытых емкостей. Местной вытяжки нет, только общеобменная вентиляция.
tрз=12 С.
Принимая температуру притока +10 С, получаем разные значения tух по этим формулам.
По формуле (1) коэф. m=0,5 (принял среднее значение, похожих цехов из таблицы) tух=14 С
По формуле (2) коэф В=0,3 (принял минимальное значение, т.к. значения в таблице до 14м, а у меня высота помещения 20м) tух=17,4 С
По формуле (3) коэф Кt=1,3 (для способа подачи воздуха наклонными струями в направлении рабочей зоны с высоты 4м от пола) tух=12,6 С.
Где ошибка в моих расчетах? Какое значение принимать?
Мне кажется, что при столь значительных теплоизбытках значение tух должно быть больше.
Формулы брал из книги "Проектирование вентиляции промышленного здания" Волков.
Попробуйте воспользоваться тепловым балансом. В некоторых случаях помогает.