Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, как определить температуру удаляемого воздуха из промышленного помещения со значительными теплоизбытками в ХП (732кВт).
Нашел 3 формулы:
tух=tпр+(tрз-tпр)/m (1)
tух=tрз+В(Н-hрз) (2)
tух=tпр+ Кt(tрз-tпр) (3)
Помещение пищевого производства, персонал отсутствует.Все теплоизбытки исходят от нагретых закрытых емкостей. Местной вытяжки нет, только общеобменная вентиляция.
tрз=12 С.
Принимая температуру притока +10 С, получаем разные значения tух по этим формулам.
По формуле (1) коэф. m=0,5 (принял среднее значение, похожих цехов из таблицы) tух=14 С
По формуле (2) коэф В=0,3 (принял минимальное значение, т.к. значения в таблице до 14м, а у меня высота помещения 20м) tух=17,4 С
По формуле (3) коэф Кt=1,3 (для способа подачи воздуха наклонными струями в направлении рабочей зоны с высоты 4м от пола) tух=12,6 С.

Где ошибка в моих расчетах? Какое значение принимать?
Мне кажется, что при столь значительных теплоизбытках значение tух должно быть больше.
Формулы брал из книги "Проектирование вентиляции промышленного здания" Волков.
Cryos
Попробуйте воспользоваться тепловым балансом. В некоторых случаях помогает.